導讀
  電磁流量計,是很多涉及到自動化行業,經常涉及到的儀表。今天這一期,我們不講這個如何裝,今天用錯誤的案例,來給大家學習。

  對于現場一次儀表,選型準確">

人妻超清中文字幕乱码一区|精品久久久久久中文字幕女|国产美女一级做受在线观看|久久夜色精品国产网站

當前位置: 首頁 > 產品動態
開心一刻!電磁流量計典型錯誤安裝
發布時間:2021-02-25 16:21:12
作者:杭州美控自動化技術有限公司
網站來源:www.www.designhistoryforum.org

  
 
  導讀
  電磁流量計,是很多涉及到自動化行業,經常涉及到的儀表。今天這一期,我們不講這個如何裝,今天用錯誤的案例,來給大家學習。

  對于現場一次儀表,選型準確對其至關重要,但是更重要的是................................

  安 裝!
  安 裝!
  安 裝!

  今天給大家分享的電磁流量計錯誤安裝方式,只有更搞笑,沒有最搞笑!

  請大家準備心理做好準備

  案例一:流量數值波動大 
  某現場,客戶的電磁流量計數值一直跳動,
  跟嚼了炫邁一樣........根本停不下來。
 


 

  案例分析:
     現場存在著泵,而泵又緊挨著流量計。流體在經過流量計的時候。流體是處于紊流狀態(也就是水打漩渦),這時候對于流量計測量,存在著較大干擾,所以現場流量計數值經常發生跳動,根本穩定不下來。
  搞笑指數:☆☆☆

  解決方法:
  安裝遠離泵,至少5倍以上口徑的直管段距離,保證流體穩定。

  類似還有安裝在閥門附近的案例
 

  案例二:流量始終測不準
  某客戶現場,流量測量始終不準,有時候還會出現空管報警和下限報警。
 

 

  案例分析:
  從上圖看到,我們管道只有半管子水不到,那么也就是說電磁流量計根本就沒有滿管。流量計沒有滿管呀,這怎么可能測得準呢?
  搞笑指數:☆☆☆☆

  解決方法:
     后面流量計出口,可以進行縮徑,安裝一段管道延長,讓液體充滿整個管道。

  案例三:電磁流量計經常損壞 
  哇,流量計吶,咱么看不到了
 

  我們把水抽抽掉看,原來在井這里,被淹了好久的電磁流量計寶寶,一般電磁流量計是IP65的防護等級,防雨淋還行,水浸泡就GG思密達了。而且這個安裝......

  流量計出來就是大水池??!
  搞笑指數:☆☆☆☆☆

  案例分析:
  在長期可能存在水浸泡危險的場合,一定要選擇IP68防護等級的,可以支持水浸泡的電磁流量計,不然這個浸水損壞,損失就大咯。
   我們業務朋友,在賣產品給客戶時,千萬和客戶多溝通下安裝事宜,不然就留下這一個個搞笑的坑了。

  解決方法:
  建議選用IP65防護等級,如果現場管道不支持縮徑的,可以將污水集中起來,然后重新鋪管道,用泵打出來之后,安裝流量計。或者改為超聲波明渠流量計。
  當然還有更多千奇百怪的安裝方式,導致流量計在測量準確的道路上走的越來越遠。

  為什么電磁流量計測量對安裝要求這么嚴格呢?
  一.電磁流量計測量原理主要是根據法拉第電磁感應原理,導電介質切割磁感線產生感應電動勢,通過管道中心軸線安裝的兩個測量電極來采集信號。
  
  這樣一說大家應該就能對第一個案例有一些分析了。測量的水可能都沒有漫過測量電極,完全感應不到信號,流量計自然顯示下限報警甚至空管報警了。
  所以大家跟我念:電磁流量計測量
  水要滿管!要滿管!要滿管!
  重要的事情說三遍
  哪種情況下水能保證滿管呢?
 

  豎直管道,水自下而上,肯定是滿管的啦,當然水平管道也是有安裝方法的哦.
  
  這樣管道的流量只要在所選的量程范圍內,流量肯定準確穩定。

  二、?管道中通過流量計的流體,流速要均勻穩定。為什么呢,我們測量流量,實際就是測量流速和管道橫截面積的乘積值。 那流速不穩定,流量自然會跳動的。
  分析第二個案例,泵出來附近就是流量計了,先排除大功率儀器對產品信號的干擾,流速肯定是不穩定的,所以我們常規的選擇是把流量計安裝位置盡量遠一點。當然,還需要一個最重要的東西,足夠長的直管段?。。?br />  直管段的作用是什么呢,大家想想長江黃河,越到筆直的下游段,水越平緩。在想想壺口瀑布.............
  所以直管段的作用是平緩流體流速,讓其能均勻穩定的通過流量計。那么繼續跟我念,直管段,前十后五,前十后五。(指流量計上游方向要有10倍的直管段,下游要有5倍的直管段)
  最后在跟大家分享一些正確的安裝口訣
  
  前十后五要牢記
  閥前泵后故障低
  選型根據流量來
  省心省力效率提
  流量計分享,我們下回繼續~ 