導讀
在我們自動化行業,說起雷達液位計,相信大家都不陌生吧。雷達液位計采用非接觸式測量方法,在粉塵料、揮發性液體、帶壓容器液位測量等領域,有著無可替代的優勢。
雷達使用過程中優勢
一.連續準確測量
由于雷達液位計不與被測介質接觸,且受溫度、壓力、氣體等影響非常小。
二.維護方便,操作簡單
雷達液位計具有故障報警及自診斷功能。
三.適用范圍廣
非接觸式測量,方向性好,傳輸損耗小,可測介質多。
四.安裝簡單
在各行業應用中,雷達液位計可直接安裝到儲罐頂部,安裝十分簡單等優點成為廣大群眾使用的,接下來我們說說在使用過程中經常遇到的問題。
安裝注意規范
雷達液位計測量罐體的液位罐體直徑的1/4或1/6處,距離管壁的最小距離為200mm。
注:①基準面 ②容器中央或對稱軸
測量錐型罐體,應安裝在錐型罐體的平面的中間,保證可以測量錐型頂部。
測量有堆料的罐體,選型的時候,應選擇萬向法蘭(可調節方向)的安裝雷達液位計。由于傾斜的固定表面會造成回波衰減,甚至丟失信號的問題。所以我們安裝的時候通過調整雷達天線垂直對準料面。
典型錯誤安裝方式總結
接下來給大家分享下,我們經常遇到的一些的典型錯誤安裝方式,讓大家在調試安裝雷達,更加得心應手。
1.離進料口近
經常遇到剛接觸雷達的朋友,在安裝的過程中,把雷達的安裝位置距離進料口太近,導致使用過程中測量的液位不準確。由于離進料口近,進料會極大干擾雷達介質傳播與反射,所以我們在安裝的時候,要盡量遠離進料口(以下安裝1為正確,2為錯誤)
2.圓形罐體裝在正中間
雷達液位計是非接觸式的液位計,由于存在波束角所以在安裝的時候要盡量遠離管壁,但是遇到需要安裝在圓形或者拱形罐體(如下圖)的時候安裝位置不能安裝在罐體的頂部中間,在正常測量的時候除了會產生間接回波還會受到多次回波的影響。多次回波可能比真正回波的信號閥值還大,因為通過頂部可集中多個回波。所以不能安裝在中心位置。
3.雷達插深不夠
第三種情況我相信大家遇到的比較多的,在安裝的時候我們現場需要焊接短接,但是我們往往不會注意對短接的長度做出要求,以為只是做固定作用的,隨便焊接下就萬事大吉,導致雷達液位計探頭還在短接里面,從而導致液位測量不準,顯示的液位比實際值大很多,且不隨著液面的高度變化而變化。所以這個時候我們一定要注意,雷達液位計安裝好之后探頭一定要伸入罐體內部且距離最少有10mm,才能保證雷達液位計正常工作。